75560cf8fd7035c1df87a11402dcdfb8.jpg

格力新款多联机o9代码内机主控通讯故障,这个故障代码一般出现在内机电机采用直流变频的,定频风机不会出现。

0a08e0d1669bb0e1dab67f980dc134d6.png
故障可能原因分析



室内机主控板与风机驱动板通讯异常。

故障判断条件和排查方法

1、第一步检查通讯线的连接情况

请检查内机主板与风机驱动板间通讯端子是否松脱,如松脱请接紧;这种情况不较少,但是不等于没有,一定要排查一下。


如果通讯连接正常,则进行第二步排查。


2c04e0c62691510cde94762870753407.jpg


2、第二步检查主控板与驱动板之间的通讯线是否正常

检查主控板与风机驱动板之间的通讯线是否出现破损、接触不良等情况,如果是,则需要更换通讯线;


如果主控板与风机驱动板之间的通讯线正常,则进行第三步排查。


3、第三步检查风机驱动板和主板是否正常?

先更换风机驱动板,若无法解决问题,则主控板可能存在异常,需要更换主控板。

通过之前多起故障维修,发现风机驱动板损坏较多,可以作为重点排查对象。

703244cfec8b728a14212a39a9a808c5.jpg
口袋精灵检测是L1代码,指向的还是室内风机

82c645cfd4ed6ba4c5f7dfb9c9bf9cd2.jpg
.