修复酒店的三台格力10匹柜机,其中一台报代码F2 F3 F0 F1我想应该是老鼠咬断线造成 拆机一看果然是, 随后接好线开机外机压缩机接触器吸合后压缩机工作1分钟不到就停机然后在重复过程 内机也不报故障,检查发现接触器吸合不断开,测量供电220V有,于是更换压缩机接触器机器工作正常,第二台出现F2 F3,我检查内机管温、环温正常,线也未断,外机管温,环温也正常,检查内外机连线发现管温环温的线有接过,我从新接线故障排除,试机发现外机不工作,故障代码忘记我查故障代码也查不到,测量外机板子各种电压发现压缩机有供电 ,但是相序保护器上没有供电,我单独测试外机压缩机发现响声不对,调换380相序 机器运行正常,第三台显示E7我查找代码显示模式冲突,这下没辙了(不知道什么意思)我检查外机压缩机响声是否正确结果响声错误,调换相序还是不工作,但是E7没有了,我检查外机的各种保护发现低压保护开启,测试制冷剂R22已经泄露完,检查外机发现有个焊口已经满满的油渍,补焊抽真空定量加氟利昂机器修复完毕。 机器都不是大问题但是故障代码跟网上的都不相同只能根据自己经验一步步查找
|