家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 3790|回复: 5

格力5P空调求解??

[复制链接]

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
102
主题
95
积分
527
在线时间
0 小时
注册时间
2005-11-9
最后登录
2009-11-6
QQ
发表于 2006-3-30 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力5P空调开机运行10分钟左右。压缩机,外风机停转,屏显E2,关机可以重起10分钟左右问题重现,是何故障?急!急!急!急!!???、

初级维修师

刘建忠

Rank: 4

回帖
520
主题
72
积分
1065
在线时间
26 小时
注册时间
2006-1-14
最后登录
2011-11-6

版主勋章资料贡献勋章

QQ
发表于 2006-3-30 23:33 | 显示全部楼层
屏显E2:            
                    风口不通畅
                    室内环境温度低
                    管温感温头折断
                    管温感温头插头没插好
                    控制回路异常
                    电容漏电
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
93
主题
20
积分
187
在线时间
4 小时
注册时间
2006-3-1
最后登录
2013-12-5
QQ
发表于 2006-3-30 23:44 | 显示全部楼层
说清楚工作和停机时的电压、电流、压力、环境温度和工作模式。
如环境温度≤18度制热就会热保护。故障代码只能做参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

刘建忠

Rank: 4

回帖
520
主题
72
积分
1065
在线时间
26 小时
注册时间
2006-1-14
最后登录
2011-11-6

版主勋章资料贡献勋章

QQ
发表于 2006-3-31 00:05 | 显示全部楼层
是啊  楼上说的是 . 环境温度≤18度制热保护 . 低于18度制冷停止~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
102
主题
95
积分
527
在线时间
0 小时
注册时间
2005-11-9
最后登录
2009-11-6
QQ
 楼主| 发表于 2006-3-31 12:55 | 显示全部楼层
感谢各位指教,经检查发现管温感温头折断。接好试机工作正常。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

刘建忠

Rank: 4

回帖
520
主题
72
积分
1065
在线时间
26 小时
注册时间
2006-1-14
最后登录
2011-11-6

版主勋章资料贡献勋章

QQ
发表于 2006-3-31 14:02 | 显示全部楼层
反馈及时~~加5分~~~~~        [em2]
回复 支持 反对

使用道具 举报