家电维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 133|回复: 1

[分享] 空调开着28℃半个钟老是自动开关机跳到24℃

[复制链接]

小编

帖子
343
主题
253
积分
11259
在线时间
0 小时
注册时间
2005-3-5
最后登录
2019-8-19
发表于 2019-8-1 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 好人 于 2019-8-1 16:20 编辑

老客户说空调开着28℃半个钟老是自动开关机跳到24℃。 我去到看到显示板亮着尘满,把它解除掉,开 机 半 个 钟 没 有问 题,我 说 那 就开 着 先吧,
第二 天 又 打 电话给我又 这样了,去到 果然这样,拆机拔掉 显示板。按强制按钮开机,一会还还是这样。看来不是显示板故障。测量5v15v正常,温控传感器正常 。我在想是不是按钮漏电。直接剪掉,开机正常半个钟也没问题。让客户用三天先,不行就换板。三天后没问题。
1.jpg

2.jpg
3.jpg





北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

帖子
970
主题
20
积分
2520
在线时间
283 小时
注册时间
2018-2-3
最后登录
2019-8-19
QQ
发表于 2019-8-2 07:16 | 显示全部楼层
这故障还真不多见
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


QQ|门户地图|网站地图|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号) 

GMT+8, 2019-8-19 16:22

Powered by Discuz!3.5

© 2001-2020 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表