家电维修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 489|回复: 10

[求助] 格兰仕空调自动关机求助

[复制链接]

初级技工

Rank: 5Rank: 5

帖子
41
主题
12
积分
203
在线时间
7 小时
注册时间
2010-1-28
最后登录
2019-6-16
QQ
发表于 2019-6-12 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
格兰仕KFR-32GW/dLC16-130,去年移机加过氟以后,老是运行三四个小时就自动关机,关机候遥控可以再次开机,然后过几个小时再自动关机,今年更频繁,大概1个多小时就会自动关机,面板上手动按钮我直接剪掉了,排除按钮漏电可能,机器正常工作期间,外机风扇应该是正常运转的,定频空调,运行中温度达到设定温度也会停机,请大家分析下问题可能出在哪里,多谢了,
新手,大家多指教

中级技工

Rank: 6Rank: 6

帖子
31
主题
2
积分
479
在线时间
0 小时
注册时间
2019-5-22
最后登录
2019-6-24
QQ
发表于 2019-6-12 11:07 | 显示全部楼层
内机温控探头坏了吧?   还有就是外机风机启动电容也有可能不行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

帖子
969
主题
9
积分
1973
在线时间
484 小时
注册时间
2014-3-31
最后登录
2019-6-24

常驻会员

QQ
发表于 2019-6-12 11:43 来自手机 | 显示全部楼层
关机就能开不是保护哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技工

Rank: 5Rank: 5

帖子
41
主题
12
积分
203
在线时间
7 小时
注册时间
2010-1-28
最后登录
2019-6-16
QQ
 楼主| 发表于 2019-6-12 16:12 | 显示全部楼层
多谢了,那我直接换个感温头试试吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技工

Rank: 5Rank: 5

帖子
41
主题
12
积分
203
在线时间
7 小时
注册时间
2010-1-28
最后登录
2019-6-16
QQ
 楼主| 发表于 2019-6-12 20:05 | 显示全部楼层
老司机就是厉害,外机启动电容容量下降厉害,话说这4条腿的电容,和2条腿的一样吧?
微信图片_20190612195935.jpg
微信图片_20190612195941.jpg
微信图片_20190612195946.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技工

Rank: 6Rank: 6

帖子
359
主题
1
积分
633
在线时间
313 小时
注册时间
2009-10-1
最后登录
2019-6-24
发表于 2019-6-12 20:34 | 显示全部楼层
看一看传感器吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技工

Rank: 5Rank: 5

帖子
41
主题
12
积分
203
在线时间
7 小时
注册时间
2010-1-28
最后登录
2019-6-16
QQ
 楼主| 发表于 2019-6-14 13:28 | 显示全部楼层
外机电容2UF测试只有1UF了,换了个2.5的,昨天晚上上半夜还是自动关机了几次,下半夜没关机了,今天再看看情况,难不成2.5加上,电流大点被检测到了?
新手,大家多指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技工

Rank: 5Rank: 5

帖子
41
主题
12
积分
203
在线时间
7 小时
注册时间
2010-1-28
最后登录
2019-6-16
QQ
 楼主| 发表于 2019-6-14 13:28 | 显示全部楼层
外机电容2UF测试只有1UF了,换了个2.5的,昨天晚上上半夜还是自动关机了几次,下半夜没关机了,今天再看看情况,难不成2.5加上,电流大点被检测到了?准备换传感器,
新手,大家多指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技工

Rank: 5Rank: 5

帖子
41
主题
12
积分
203
在线时间
7 小时
注册时间
2010-1-28
最后登录
2019-6-16
QQ
 楼主| 发表于 2019-6-14 13:29 | 显示全部楼层
准备换传感器再试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技工

Rank: 5Rank: 5

帖子
41
主题
12
积分
203
在线时间
7 小时
注册时间
2010-1-28
最后登录
2019-6-16
QQ
 楼主| 发表于 2019-6-16 10:23 | 显示全部楼层
电容换过了,还是自动关机,问题没解决,不知道是不是温控头坏了,检测头感温头傻傻搞不清楚,是那个坏了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技工

Rank: 5Rank: 5

帖子
41
主题
12
积分
203
在线时间
7 小时
注册时间
2010-1-28
最后登录
2019-6-16
QQ
 楼主| 发表于 2019-6-16 10:59 | 显示全部楼层
室内两个探头,30度室温下检测4K,随着温度增高,阻值会变小,这是坏还是不坏?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


QQ|门户地图|网站地图|hot|qms|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号) 

GMT+8, 2019-6-25 01:10

Powered by Discuz!3.5

© 2001-2020 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表