家电维修网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

功放维修
查看: 160|回复: 1

[分享] 空调维修漏水特例

[复制链接]

中级助工程师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

帖子
188
主题
131
积分
4439
在线时间
120 小时
注册时间
2018-2-5
最后登录
2018-7-17
发表于 2018-7-1 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

x
有一台空调漏水,到用户那开机30分钟、60分钟,始终未发现有漏水迹象。出风正常受控,风口冷凝水排流畅顺,温差18度(12平方左右,2P挂机),空滤翅片什么的都干净没问题.但面对风口下的一片水,又不得不让自己平静下来。

分析:现在是下午3点左右,空调机是没有开的,且插头也给拔下来了,地下一大滩水,出风口也还有水迹,只是在刚才检查水盘是否有堵时拭干了。综合思巧,果断关机,静候动静。果然,约20分钟后,合上的出风口冒出白雾了,哈哈,至此,真相大白。
   
该机漏水故障是由于遥控关机时外机关不了。因原就是内主板压机继电器动静触片电弧吸住,无法复位。这样电控板关机了,但外机仍得电工作。这样一来,下班时,遥控器一按,回家。然而压机一夜辛勤的工作,风口势必结冰了。

技术人员

Rank: 4

帖子
94
主题
1
积分
144
在线时间
27 小时
注册时间
2018-6-2
最后登录
2018-7-17
发表于 2018-7-10 07:22 | 显示全部楼层
学习了,继电器坏的还真不少
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|网站地图|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号

GMT+8, 2018-7-18 06:54

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表