有一台空调漏水,到用户那开机30分钟、60分钟,始终未发现有漏水迹象。出风正常受控,风口冷凝水排流畅顺,温差18度(12平方左右,2P挂机),空滤翅片什么的都干净没问题.但面对风口下的一片水,又不得不让自己平静下来。

分析:现在是下午3点左右,空调机是没有开的,且插头也给拔下来了,地下一大滩水,出风口也还有水迹,只是在刚才检查水盘是否有堵时拭干了。综合思巧,果断关机,静候动静。果然,约20分钟后,合上的出风口冒出白雾了,哈哈,至此,真相大白。
   
该机漏水故障是由于遥控关机时外机关不了。因原就是内主板压机继电器动静触片电弧吸住,无法复位。这样电控板关机了,但外机仍得电工作。这样一来,下班时,遥控器一按,回家。然而压机一夜辛勤的工作,风口势必结冰了。