[分享] 空调不制冷4通阀串气维修

[复制链接]

初级技工

Rank: 5Rank: 5

帖子
311
主题
8
积分
400
在线时间
216 小时
注册时间
2014-3-21
最后登录
2018-5-21
发表于 2018-5-11 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

x
一台定频空调 用户自己拆的 阀都没关 氟以空 让我安装 安装好 打真空冲氟 开机 却发现压力不回表 在8公斤左右电流3A 细管结霜 认为可能管子堵 用机子里的氟冲内机管 正常没堵 粗细管拆掉开机 压缩机吸气排气也正常  接上管子 冲点氟 开机低压压力还是不回  怀疑4通阀串气 把外机风扇的控制线接到四通阀上 开机 低压压力慢慢上到20公斤 停机 就听4通阀呲呲的 把线调过来 开机 低压压力终于回到0 于是停机抽空 加氟到4公斤压力(外温20多度) 制冷正常


北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

帖子
33
主题
15
积分
10544
在线时间
59 小时
注册时间
2018-2-26
最后登录
2018-5-24
发表于 2018-5-11 21:16 | 显示全部楼层
意思就是反复接通四通阀之后就正常了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技工

Rank: 5Rank: 5

帖子
311
主题
8
积分
400
在线时间
216 小时
注册时间
2014-3-21
最后登录
2018-5-21
 楼主| 发表于 2018-5-11 21:24 | 显示全部楼层
是的 北网超版 谢谢您的回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

技术人员

Rank: 4

帖子
65
主题
0
积分
105
在线时间
135 小时
注册时间
2009-10-1
最后登录
2018-5-23
发表于 2018-5-12 21:15 | 显示全部楼层
应该换四通阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报