家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 883|回复: 1

[分享] 家用空调接线柱冬天工作过程中烧毁的维修过程带图片

[复制链接]

中级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
42
主题
125
积分
2055
在线时间
14 小时
注册时间
2018-1-28
最后登录
2020-8-20
发表于 2018-3-25 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这样任性 冬天也要自己修空调


每到冬天都是难过的日子,北方都有供暖,而江苏则是没有供暖的,所以到了冬天不得不靠自己解决。空调便是其中一种选择,虽然是自己解决,但没有补贴的,用电一样要走阶梯电价,于是一到冬日家庭用电就变成了商业用电。N多老年人因为舍不得电费而住进了医院,我们自然是不能那样,于是空调还是要开的。


一股寒流袭来,每日早起客厅自然要开空调的,话说一日开了N就发现怎么室温没有变呢?去空调看看显示还是在除霜(冬天空调开启总是要先除霜几分钟的),这不太对头啊。难道空调又出毛病了,这不是要冻死人的节奏吗? 去看了看室外机,风扇在转,看来不是夏天的毛病(夏天已经修过一次了)。去楼下看了看电表,明显是压缩机没有工作的读数,难道这老空调终于不行了?


想想这家伙昨天还干的卖劲,还是看看吧,首先想到的是不是空调电容坏掉了,可是能测量电容的万用表坏掉一段时间了,一直偷懒没有去买,今天终于遭报应了。心中烦闷,要赶紧搞定,要不晚上不冻死了。想是不是去买个新的换上试试?烦躁之中忽然想到了也许是那个地方又出问题了,先看看再说吧。


拔掉空调的插头,然后到室外机的地方摘掉盖子,(很容易的,现在盖子的螺丝我已经不上了,方便摘来摘去的),这边就是电路板的地方。


这个板子要移开,首先是把室外机侧面的进线摘下。

移开后,把压缩机上面有个盖子拧松卸下。

然后就可以看见这里了,一看,果然是这里出了问题。

这是空调压缩机的进线处,由于夏天潮湿,线头生锈,电阻增加,散热增加,然后把电线皮烧糊了,其中红线已经烧掉了,,oh my god。

拔下来看看,惨不忍睹啊。再来看看压缩机底座上的插头。

也是绣的一塌糊涂,这怎么行呢。动手吧,一番折腾时候,变成了这样。

从侧免看看,虽然还有锈迹,不过也只能到这个地步了,地方实在狭小,我们又不是专业人士。


工具吗,很简单,就是砂纸了,用砂纸来打磨。

然后出去买了根新线,花了10个大洋,这个破线,接头还是铝的,肯定明年还要生锈,头痛,不过没办法,先应急吧。


将线插好到压缩机的接线柱上,注意,之前拆的时候记住那个颜色的线接那个。

将保护罩拧上。

然后再接上面的线。

同样的要注意线序的颜色,就是接到那个地方不能搞错。

将旧线抽出。
侧面板接好电源进线。

改好盖板
处理干净.png


打磨过程.png


盖上盖子.png


换好接线盒图片.png


接线柱打磨.png


接线柱烧焦.png


空调维修22.png


空调维修换电容.png


空调压缩机盖子.png


完全修复.png


新电源线换号接线柱.png


修复成功.png


压缩机拆去盖子图片.png


压缩机接线插头.png












































顶部接好地线。

将电容固定好。

将顶部的板子固定好,看看没有问题了,盖上。


回房间将空调插头插上,启动空调,去听听室外机的声音,好像是压缩机启动了。过了一会,室内机开始出风,慢慢的越来越暖,终于OK了。


今年夏天空调就出了次问题,是室外机风扇缺油了,没想到冬天又出了问题,没办法,老空调了吗。土豪们估计直接早换新的了,我们还是能凑合还是凑合,呵呵。

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
140
主题
341
积分
32609
在线时间
449 小时
注册时间
2018-2-5
最后登录
2019-5-18
发表于 2018-3-25 17:57 | 显示全部楼层
分享经验,送人玫瑰手有余香
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )

GMT+8, 2024-4-26 07:02

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表