大金5P空调不定时低压故障,检查内外机铜管无油迹无泄露点,外机挂表低压显示3.5公斤,观察不掉压,低压开关线束无松脱,接触不好的现象,怀疑是低压开关内部不良的问题,于是应急处理短接低压开关。
维修总结:不定时低压保护故障,一般都是由系统缺氟造成低压的保护,或者是由低压保护电路造成,例如低压保护开关的损坏,或者性能不良,连接线接触不好,或者线路板开焊接触不良,再者就是系统芯片的损坏。检查类似故障的主要依据,还是挂表看整体系统低压压力值作为参考,如果系统压力正常,说明系统不存在泄露点,由漏氟引起的低压保护就可以排除,然后再逐一检查下一项,循序渐进,最终可以找到故障点,排除故障。