今天下午两点多随同事修了四台三匹三洋空调,是移动公司机房的空调,其中两台故障现象:机房内温度高,空调外机转,内机制冷效果特别差,内机显示无任何故障代码,经检查是外机制冷剂泄露造成,一处是粗管阀处漏,一处是细管阀连接处泄露。解决办法:粗管阀泄露处用螺帽代扣拧紧加固处理,细管连接处泄露处只好稍加制冷剂处理,两台机器的修复只是暂时应付处理,等日后时间充沛在进行彻底修复。总结:内外机都工作,制冷制热效果差,或者是不制冷,或者是不制热,大多数都是因为缺氟,或者系统管路系统焊接处,或者管路连接处,或者阀门处泄露,而且故障部位多数在外机,内机很少见。
另外两台三匹三洋空调故障现象是:其中一台刚去时内机工作不制冷,无冷风吹出,以为是缺氟或者冷媒管道系统泄露造成,但过一会儿恢复正常制冷,有冷风吹出,此机应该不存在故障,只是发现无冷风吹出时是除霜状态的缘故。而另一台冷风效果差的不是很明显,但听外风机有咯吱咯吱的声响,由此可判断出是由于风机轴承损坏造成,由于车里携带各种空调配件,从后备箱里掏出来个风机换上就OK。总结:检修空调,不制冷不制热,或者制冷制热效果差,不一定就是缺氟,或者是系统堵或漏,或者是主板压机什么的坏,也许会是化霜状态,所以我们在检修的时候一定要仔细观察,做好对系统及电路的检查,具体问题具体分析,以免小毛病大修,把简单的问题复杂化,既浪费了时间,也浪费了财力及精力。 |