家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 1286|回复: 9

[讨论] 格力五匹空调不够凉

[复制链接]

中级会员

Rank: 2

回帖
38
主题
5
积分
202
在线时间
77 小时
注册时间
2009-7-5
最后登录
2015-9-21
发表于 2015-6-19 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后有少量白烟排出,手摸高压管发烫,低压管非常凉,开机一段时间后无冻感。运行中停机一下后再开机,立刻有大量白烟喷出,风口有冻感,一会白烟又减少,维持一定状态,外机风口非常热,低压阀压力0·5,大家说说什么原因。

初级维修师

Rank: 4

回帖
50
主题
4
积分
136
在线时间
357 小时
注册时间
2013-10-20
最后登录
2020-6-9
发表于 2015-6-22 11:36 | 显示全部楼层
是不是堵了吧。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
53
主题
5
积分
181
在线时间
51 小时
注册时间
2015-4-30
最后登录
2015-11-21
发表于 2015-6-19 22:18 | 显示全部楼层
才0.5个压么
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
3930
主题
187
积分
11099
在线时间
1451 小时
注册时间
2011-10-10
最后登录
2020-6-2

热心会员常驻会员

发表于 2015-6-19 22:33 | 显示全部楼层
缺少氟呀,补点吧,不用管它多少压,看室内蒸发器冷气效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
38
主题
5
积分
202
在线时间
77 小时
注册时间
2009-7-5
最后登录
2015-9-21
 楼主| 发表于 2015-6-20 15:56 | 显示全部楼层

是5个压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
38
主题
5
积分
202
在线时间
77 小时
注册时间
2009-7-5
最后登录
2015-9-21
 楼主| 发表于 2015-6-20 16:10 | 显示全部楼层
该机毛细管在内机,连接细管发烫,大管冰凉,每次停机一会后开机制冷效果非常好,之后慢慢和以前一样,制冷量明显不足。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
50
主题
4
积分
136
在线时间
357 小时
注册时间
2013-10-20
最后登录
2020-6-9
发表于 2015-6-23 22:35 | 显示全部楼层
是冰堵了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
152
主题
18
积分
792
在线时间
387 小时
注册时间
2012-11-29
最后登录
2015-8-2
发表于 2015-6-24 03:20 来自手机 | 显示全部楼层
氟充多了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
602
主题
3
积分
1141
在线时间
248 小时
注册时间
2014-1-6
最后登录
2016-9-3
发表于 2015-7-9 10:33 | 显示全部楼层
估计是冰堵了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
6
主题
0
积分
26
在线时间
6 小时
注册时间
2015-6-12
最后登录
2015-10-24
发表于 2015-7-11 11:02 | 显示全部楼层
内热交脏了
回复 支持 反对