新搬进的办公室两台空调开机进户箱漏电开关就跳闸,房东说装修完了以后夏天就不能用了

[复制链接]

中级会员

Rank: 2

回帖
28
主题
4
积分
104
在线时间
17 小时
注册时间
2014-6-28
最后登录
2014-8-7
发表于 2014-6-28 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年搬进新的办公室,空调开机就跳闸,房东让我们自己找人修,他出钱,可是空调没毛病,物业的也不修,说线路漏电没法修。我们是食品机械维修售后。不修好机器让公司同事笑话。我和一个同事开工了。
空调单独接照明的插座开机都ok。证明线路问题,测电压正常。说明线没断,找一盘单股线,分别测零火线对地绝缘,火线对地绝缘不良,零火地线线径一样,好,把漏电的火线当地线,把地线当火线,用摇表分别测没有重复接地,把空调插座的线改接后开机,一切正常。

论坛管理

后勤保障

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
4124
主题
1175
积分
29469
在线时间
6885 小时
注册时间
2005-1-4
最后登录
2022-7-3
发表于 2014-6-28 16:56 | 显示全部楼层
这个办法不错,恭喜你修好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
28
主题
4
积分
104
在线时间
17 小时
注册时间
2014-6-28
最后登录
2014-8-7
 楼主| 发表于 2014-6-28 17:00 | 显示全部楼层
这个应该不属于修空调的范畴,但是往往开始就想装修的把线搞坏了,又都是暗线,好难搞哦。我们因为要常期办公在那儿,也是费了一番心思才凑巧弄好点的。说来大家分享一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

经理

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

回帖
486
主题
21
积分
1445
在线时间
255 小时
注册时间
2013-9-26
最后登录
2018-12-22
QQ
发表于 2014-6-28 18:17 | 显示全部楼层
方法不错,赞一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
1248
主题
19
积分
2953
在线时间
417 小时
注册时间
2012-9-22
最后登录
2015-10-2
发表于 2014-6-28 21:10 | 显示全部楼层
这是一种灵活运用的方法丶
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
575
主题
108
积分
2730
在线时间
541 小时
注册时间
2010-3-8
最后登录
2017-5-19
发表于 2014-6-30 14:30 | 显示全部楼层
这是一种灵活运用的方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
59
主题
1
积分
143
在线时间
36 小时
注册时间
2013-8-13
最后登录
2015-11-12
发表于 2014-7-14 16:22 | 显示全部楼层
很好,这是搞线路维修电工的常用技术代替法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )

GMT+8, 2024-4-25 19:44

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表