   最近一直忙着安装维修中央空调,一直没有时间来论坛和大家交流,今天下雨没有去工地,分享一这些日子维修过的中央空调常见故障。
   麦克维尔MAC系列风冷模块水冷主机常见故障:
主机LED显示ER19 代码意思是水流量不足,遇到这个故障首先看看水压是否稳定,如果水压低于1.7公斤,并且不稳定一般是水系统有空气,打开风盘排气阀排空一段时间等水压稳定后检测压差开关是否导通,如果压差开关导通3分钟后压缩机启动机器故障就算排除了。如果水压稳定压差开关始终不导通可以敲打压差开关,如果敲打可以导通说明压差开关不良,可以拆开维修该开关,维修时只要清理压差开关里面的橡胶弹片就可以排除故障。

360截图20140619213055703.jpg

故障二系统单个压缩机启动后保护,手操器报错21,该故障是系统低压保护,一般是系统缺氟造成,或者是排气感温头故障引起,正常系统平衡压力一般在9公斤左右,开机压力5.5公斤,如果压力低于4公斤系统就会保护压缩机停机。
360截图20140619213543593.jpg

评分

参与人数 4金币 +75 +11 收起 理由
迎春接福 + 4 + 10 我很赞同
szwj10685378 + 20 很久不见,十分挂念,马总辛苦!
张占生 + 50 感谢分享!马总辛苦!
流浪者之歌 + 1 + 1 感谢分享

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-6-19 21:38:09 | 显示全部楼层
MAC080d主机 开机水泵不启动报错ER18 ER19 ER30,一般是接触器热保护动作后没有复位造成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-19 23:25:13 | 显示全部楼层
  谢谢 楼主  学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-19 23:42:46 | 显示全部楼层
普通一兵—— 没有‘官架’的管家终于露面了;谢谢很好的制冷维修文章分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 10:38:12 | 显示全部楼层
如果水压低于1.7公斤,并且不稳定一遍是水系统有空气,打开风盘排气阀排空一段时间等水压稳定后检测压差开关是否导通,
这一段描述感觉有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 17:48:48 | 显示全部楼层
        很久不见,十分挂念,马总辛苦了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 23:58:55 | 显示全部楼层
谢谢 楼主  学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-21 09:13:57 | 显示全部楼层
2409746804 发表于 2014-6-20 10:38
如果水压低于1.7公斤,并且不稳定一遍是水系统有空气,打开风盘排气阀排空一段时间等水压稳定后检测压差开 ...

打错字了,一般打成一遍了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-21 15:54:57 | 显示全部楼层
马总好久没见到你啦,那么忙要不要我从广东飞去北京帮你的忙啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-21 20:59:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢马总分享维修精华!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|北京家电维修网 ( 京ICP备11022408号

GMT+8, 2017-7-28 14:51

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表