北京家电维修技术论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

功放维修
查看: 2310|回复: 5

[求助] 麻烦帮分析这个电路的意思,多谢!

[复制链接]
发表于 2014-2-27 22:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 喜欢吃鱼 于 2014-2-27 22:51 编辑

还是我那台天龙 PM9.5的功放

故障:信号切换指示灯全亮。

目前查明原因:负责信号切换的HD 14066BP的第7脚为+8.5V、机器出现故障时,14脚电压为+7.4V,故障消失的时候,该14脚为-10V。

也就是说,提供14066BP的电压,第7脚+8.5V一直正常,而第14脚有时无负电压,为7.4V,有时为-10V。

查找14066BP的正负供电,发现这个供电不像大多数功放那样,变压器出来一组双12V ,或者双15V,然后整流稳压。

而是从后级的正负54V得来。

-54V通过两组、各两只稳压二极管串联,分别降压至-43V、-30V,然后进入三极管B1328的中间脚(见图)

复件 P1120547.JPG

经检查,发现三极管A104B的1、2脚断路,2、3脚短路。此时输出至140667脚的电压为+7.4V。后换上9012,输出变为-10V,机器正常工作。

但偶尔这个电压还会变为+7.4V,机器再次出现那种故障。

14066BP的另一组+8.5V电压一直正常(14脚),也是从+54V经一组(2个)稳压二极管降压至+43V进入D1944的中间脚。

请问高手,这种供电方式是何道理?

如果我将那个不稳定的-10V(7.4V)断开,单独从-54V搞成 -10V,是否会影响机器工作?

多谢指教!



发表于 2014-2-27 22:24:50 | 显示全部楼层
这么复杂 啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 22:52:07 | 显示全部楼层
如果经过稳压产生-10v只是为了供给4066供电的,你另外做一-10v稳压供4066未尝不可!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 22:57:16 | 显示全部楼层
    这样设计变压器可以少个低压绕组,估计是为了降低成本,该机把54v稳压到12v,采用三极管降压稳压,管子温度应该比较高,三极管长期在高温下工作,性能肯定会不稳定,只要能给4066提供个稳定的正负供电就可以了,一般用正负12v供电。
   这也是普通功放机和hifi功放不同的地方,hifi高端功放机这些供电都是独立的,不会互相影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-28 09:50:43 | 显示全部楼层
诚信家维 发表于 2014-2-27 22:57
这样设计变压器可以少个低压绕组,估计是为了降低成本,该机把54v稳压到12v,采用三极管降压稳压,管子 ...

多谢大师指点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 20:17:03 | 显示全部楼层
没有想到“天龙”也用4066
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|北京家电维修网 ( 京ICP备11022408号

GMT+8, 2017-5-30 13:16

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表