家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 1482|回复: 8

[已回复] 海尔空调制热故障

[复制链接]

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
321
主题
82
积分
2264
在线时间
436 小时
注册时间
2006-8-22
最后登录
2017-3-1
发表于 2013-1-19 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海尔2匹柜机,刚开机能出热风,工作一会温度逐渐降低。测排气压力,开始在15公斤左右,然后逐渐降低至10公斤左右,是什么问题?难道是压缩机坏了吗?还望指点,谢谢!

中级讲师

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

回帖
359
主题
3
积分
5999
在线时间
759 小时
注册时间
2010-9-10
最后登录
2017-10-22

热心会员常驻会员

发表于 2013-1-19 20:58 | 显示全部楼层
10公斤压力是不是在工作状态,
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
4789
主题
1671
积分
43968
在线时间
2130 小时
注册时间
2012-2-15
最后登录
2024-4-6

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

发表于 2013-1-19 21:34 | 显示全部楼层
检查一下四通阀有无问题或者其他有没有堵的现象?
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
321
主题
82
积分
2264
在线时间
436 小时
注册时间
2006-8-22
最后登录
2017-3-1
 楼主| 发表于 2013-1-19 22:03 | 显示全部楼层
黄河鲫鱼 发表于 2013-1-19 20:58
10公斤压力是不是在工作状态,

室内外机工作正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
245
主题
39
积分
1063
在线时间
230 小时
注册时间
2012-9-2
最后登录
2016-12-1
发表于 2013-1-20 21:46 | 显示全部楼层
雪种过少,加点就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
321
主题
82
积分
2264
在线时间
436 小时
注册时间
2006-8-22
最后登录
2017-3-1
 楼主| 发表于 2013-1-20 23:11 | 显示全部楼层
you079 发表于 2013-1-20 21:46
雪种过少,加点就行了。

加了,不行。应该不是缺氟。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
395
主题
24
积分
698
在线时间
70 小时
注册时间
2013-1-18
最后登录
2015-9-9
发表于 2013-1-21 00:20 | 显示全部楼层
看一下 单向阀 和四通阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
245
主题
39
积分
1063
在线时间
230 小时
注册时间
2012-9-2
最后登录
2016-12-1
发表于 2013-1-26 12:49 | 显示全部楼层
测压缩机电流,满载则雪种过量,轻载测雪种过少或四通堵了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
143
主题
1
积分
252
在线时间
30 小时
注册时间
2013-7-27
最后登录
2013-9-19
发表于 2013-8-3 09:09 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
回复 支持 反对