柜机空调室内机电辅助加热的温控器是多少度的,几安的?那位老师知道,回复一下。谢谢。

北网超版

事务总管

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
2854
主题
668
积分
1592341
在线时间
2513 小时
注册时间
2012-7-13
最后登录
2019-2-15

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章

发表于 2013-1-15 09:19 | 显示全部楼层
20A,105度~180度
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理

走自己的路 让别人找吧

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
4695
主题
1216
积分
28415
在线时间
1491 小时
注册时间
2010-8-15
最后登录
2023-3-20

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2013-1-15 11:14 | 显示全部楼层
格力空调上用的是80度  10A   800W的电辅,自动复位型温控器     具体多少度多少安的要根据你的实际电辅功率数计算